Stránka: | 1 |
Sladba podlahy
Jiří Machač2021-08-04 18:23:48
|
Dobrý den,
v patře domu chceme instalovat topné kabely. Podlaha je tvořená železobetonovou deskou tloušťky 110mm. První úvaha je instalovat kabely přímo na beton a následně zalít 12mm anhydritovou samonivelační stěrkou (podle statika není problém) a nalepit Vinyl. Což by znamenalo, že by se podlaha nejspíš chovala jako akumulační. Druhá varianta nad kterou uvažuji je na beton ještě nalepit F-Board desky. Stačí následně zalít opět pouze 12mm samonivelační hmoty? Která varianta je podle Vás vhodnější? Děkuji Jiří Machač |
---|
Ladislav Zevel2021-08-07 09:21:32
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
v dotazu se nezmiňujete o přítomnosti tepelné izolace ve stávající skladbě. Pokud v podlaze není žádná tepelná izolace, je instalace izolačních desek nutnost pro zajištění funkčnosti. Je-li ve stávající skladbě podlahy tepelná izolace a jedná se o trvale obývaný dům, kde je v plánu udržování komfortní teploty po celou dobu topné sezóny, je akumulační vrstva podlahy užitečná a izolaci F-Board neinstalujte. Pokud se podlahové topení má užívat nárazově, izolaci F-Board použijte. Zajistí Vám rychlý ohřev podlahy a po vypnutí nebudou zbytečně naakumulované a zaplacené přebytky. Obecně doporučované minimum vrstvy samonivelační stěrky je 12mm, ale přednostně vždy platí požadavky minimální vrstvy předepsané návodem výrobce konkrétní stěrky pro tuto skladbu. S pozdravem |
---|
Jiří Machač2021-08-07 19:40:31
|
Dobrý den, izolační vrstvu máme pod betonovou deskou. Jedná se o starý dům s klenbami. Na klenby jsme nasypali drcený polystyren, minimální tloušťka 15cm. Nad klenbami jsou IPE profily, na nich trapézový plech a na něm zmiňovaná betonová deska. Jedná se o hlavní topení v patře domu.
Děkuji za rady. Jiří Machač |
---|
Stránka: | 1 |