Stránka: | 1 |
Vypínání displaye
Vlasta Novák2021-08-02 09:46:38
|
Dobrý den,
Novák
při sepnutí termostatu FENIX th132-af display pohasne až se úplně vypne. Poté se resetuje a tak je to neustále dokola. Při sepnutí vydrží pouze několik desítek vteřin. Jde o vadu tohoto regulátoru? |
---|
Ladislav Zevel2021-08-02 12:56:02
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/termostat-fenix-tft-elektronicky-programovatelny-termostat-s-dotykovym-displejem-p288/
takto se projevuje jeho nejtypičtější neodstranitelná závada. Termostatu bude nutné vyměnit. Vhodnou náhradou, která využívá stejné podlahové čidlo, je Fenix TFT viz. odkaz. S pozdravem |
---|