Stránka: | 1 |
Topná rohož pod sprchovou vaničkou
Kučera2019-11-09 21:38:00
|
Dobrý den,
Kučera
je možné dát topnou rohož pod sprchovou vaničku z litého mramoru? Nemůže se vanička poškodit? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2019-11-12 08:57:28
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pokud bude vanička přilepena celoplošně k podkladu stejně jako dlažba, tak by s instalací neměl být problém. Přečtete si instalační a záruční podmínky vaničky, které je potřeba dodržet. Topnou rohož je možno v koupelně instalovat i pod zónu 0 (pod dlažbu do sprchového koutu) za podmínky, že spojka a koncovka topného kabelu bude instalována mimo tuto zónu. Topná rohož, jejíž část zasahuje pod zónu 0, musí být připojená přes proudový chránič s vybavovacím proudem 10 mA. S pozdravem |
---|
Jarda2021-12-05 17:38:51
|
Dobrý den,
Proudový chránič s vybavovacím proudem 10 mA
díval jsem se, žetakový proudový chránič nenabízíte. Můžete doporučit nějakou alternativu na 700W rohož, která je umístěna ve sprše? Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2021-12-06 08:08:12
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
proudový chránič s vybavovacím proudem 10mA v sortimentu nemáme, ale lze ho pořídit v jakékoli prodejně elektroinstalačního materiálu. Konkrétně například KV Elektro. S pozdravem |
---|
Hydroizolace u topné roho2022-02-28 10:07:24
|
Dobrý den
Jiří Vlach
hydroizolace sprchového koutu - stěrka se provádí před nebo po uložení tepelné rohože? Děkuji za odpověd |
---|
Ladislav Zevel2022-02-28 12:23:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
hydroizolace ve sprchovém koutě se provádí až nad topnou rohoží. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |