Stránka: | 1 |
Propojení dvou pásů na jeden termostat
IVO2008-12-08 12:05:38
|
Mám rozdělený pokoj na dvě části s tím , že polovina pokoje je o 15 cm vyšší. Mohu to řešit tím, že položím dvě sady topných rohoží a propojím na jeden termostat.
Ivo
|
---|
Ladislav Zevel2008-12-09 09:36:27
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
na jeden termostat můžete bez problémů připojit více topných rohoží. Jediné omezení je součet výkonů jednotlivých rohoží, nesmějí překročit celkový příkon cca 3000W. Plochy by měli mít rohož se stejným výkonem na m2. S pozdravem |
---|
IVO2008-12-09 13:41:59
|
Děkuji za odpověď a přeji mnoho úspěchů ve vaší práci.
Ivo
|
---|
Stránka: | 1 |