Stránka: | 1 |
Malý výkon,kolisani teploty pri sepnutem termostatu
Miroslav Malý2018-01-03 21:22:50
|
Dobry den. Poridil jsem si topnou rohoz pod dlazbu do kuchyně instalovanou s termostatem a podlahovym cidlem. Termostat je klasicky s manualnim ovladanim teploty. Problem nastava zhruba po ctyrech az peti hodinach (nastavena teplota cca kolem 32 stupnu na termostatu), kdy se dlazba nahreje na cca 28 stupnu, ale zacne chladnout pri nezmenene teplote termostatu. Teplota dlazby se tak ustali na cca 22 stupnich ale termostat je stale na 32 stupnu a nevypina. Po otoceni koleckem termostatu smerem na nizsi teplotu a zpet na zminenych 32 se po cca pul hodine opet podlaha nahreje na cca 28 stupnu ale po cca peti minutach se opet teplota vraci na onech cca 22. Po otoceni termostatu na max coz je cca 40 stupnu, teplota dlazby nikdy nedosahne ani po nekolika hodinach. Nevite,kde by mohl byt problem. Dekuji moc za pripadnou radu.
|
---|
Ladislav Zevel2018-01-08 08:41:42
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
chování, které popisujete, ukazuje na poruchu termostatu. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |