Displej AUBE TH232 zhasne při sepnutí topení

Tomas

2017-01-28 21:25:13
Dobrý den,
termostaty AUBE TH232 jsou tak nekvalitní, že u po pár letech při sepnutí topení výrazně pohasne kontrast displeje, takže je nečitelný. Zdá se, že tento efekt nezávisí na velikosti zátěže.
Jak tuto chybu opravit?
PS: řešením rozhodně není výměna termostatu, protože tyto stály před 2500 Kč a takto drahé věci se prostě nevyhazují a nekupují se místo nic stejně nekvalitní nové.
Jak jádro termostatu rozdělat a zkontrolovat základní součástky?
----------------------------------------
T.

Ladislav Zevel

2017-01-30 09:03:47
Dobrý den,
chyba je pravděpodobně ve zdrojové (napájecí) části termostatu.
Tento termostat není určen pro provoz s přímotopnou sazbou D45d, kde se projevuje jeho konstrukční citlivost na výpadky proudu.

Tato závada se považuje za neopravitelnou.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)