Volba jištění a průřezu napájecího vodiče

Konvalina

2014-03-19 11:26:01
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat jaké mám zvolit napájecí vodič, pokud požiji topnou rohož LDTS 80/15 a použiji termostat Aube TH 232-AF (16A), popřípadě, jak se tento obvod jistí. Předem děkuji
Konvalina

Ladislav Zevel

2014-03-19 14:45:37
Dobrý den,
termostat Aube TH232-AF požaduje zapojení zátěže přes stykač.
Přívodní kabel k termostatu tedy nebude zatěžován velkými proudy a je tedy možné zvolit minimální průřez pro napájení a spínání stykače.

Pro přívod k topné rohoži z rozvaděče by mohlo být možné použít 3x1,5CU, ale s ohledem na rezervu doporučuji 3x2,5CU.

Správnou volbu kabelu Vám doporučí elektrikář, který bude provádět zapojení. Je nutné brát v úvahu instalovaný příkon, typ uložení kabelu, souběh kabelů, teplotní poměry vedení,...

S pozdravem
Ladislav Zevel