Helena Krátká

2013-06-01 02:01:29
Dobrý den, zajímalo by mě, jak silná by měla být betonová vrstva pro zalití topných rohoží LDTS? Kolik cm je optimální? Pod rohože plánujeme dát polystyren a vrchní podlahová krytina bude vinyl. Děkuji.
----------------------------------------
Helena

Ladislav Zevel

2013-06-03 09:34:50
Dobrý den,
topné rohože LDTS jsou určeny pro instalaci přímo pod dlažbu. Použitý topný kabel nemá tak odolnou konstrukci.
Pro instalaci do betonu jsou určeny topné rohože LPSV nebo samostatné topné kabely PSV.
Pod vinylovou podlahu bez změkčovací filcové vrstvy nebo dřevovláknité vrstvy lze instalovat výkon 100W/m2 a pokud je to vhodné tak až 160W/m2 např. do koupelny.

Pokud na podkladním betonu bude tepelná izolace a nad ní počítáte s betonovou deskou s topným kabelem, je doporučená síla betonové desky 5cm a více. Samozřejmě je důležité zohlednit nadstandardní plánované zatížení podlahy např. velká akvária nebo knihovny.