Jana

2012-03-20 07:39:34
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na několik věcí:,
1)Jak daleko by měly být od sebe položené kabely v koupelně?
2) Mohou se kabely dotýkat?
3) Může být položen kabel napříč přes další kabely?
4) Jak velkou vzdálenost od kabelu vytopí určitá trubka?
Předem moc děkuji za odpovědi.
----------------------------------------
J.R.

Ladislav Zevel

2012-03-21 10:01:37
Dobrý den,
pro koupelny doporučujeme výkon 160W/m2. Při použití topného kabelu s výkonem 10W/m by měla být rozteč kabelu cca 6-7cm.
Topné kabely se nesmí dotýkat a minimální vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 3cm. Stejně tak se kabely nesmí křížit. Na rozprostření teplot má velký vliv typ instalace. Pokud je topný kabel ve vrstvě betonu je rozdíl teplot zcela minimální. Při instalaci přímo pod dlažbu je pro rovnoměrné rozprostření teploty doporučená maximální rozteč 10cm. Už 5cm od krajního topného kabelu je znatelně chladnější podlaha.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel