2011-12-01 20:02:46
DOBRY VECER PREJI!NECHALI JSME NAINSTAOVAT PODAHOVE TOPENI-TH132-AF.PRI SPOUSTEI TERMOSTATU SE UKAZUJE HI A TOPNA ROHOZ NEFUNGUJE,PRI MERENI KABEU OD PODAHOVEHO ĦIDLA SE UKAZUJE 53 OMA.ĦIDLO JE ZABETONOVANE V PODLAZE!PROSIM O RADU.PREDEM DEKUJI.
----------------------------------------
V. BUCAO

Ladislav Zevel

2011-12-02 08:06:38
Dobrý den,
jedná se o chybné zapojení při kterém došlo k prohození napájení topné rohože a podlahového čidla. Naměřená hodnota 53ohm odpovídá topné rohoži nebo topnému kabelu o příkonu 1000W. Termostat se musí správně zapojit. Pokud není možné vytáhnout podlahové čidlo, musí se pořídit nové a alespoň zapojit do krabičky termostatu pod termostat. Termostat pak bude fungovat jen v režimu udržování prostorové teploty.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Andrea Zemanová

2012-02-03 10:36:51
už si nevím rady tak hledám pomoc.
Mám elektrické podlahové topení Ecofloor topné rohože.
Jedná se a velký obývák s kuchyní a spojené s předsíní nikde žádné dveře. Na tuto plochu namontovali tři termostaty , prý abych mohla každou část regulovat podle potřeby. Tak to dopadlo tak že kuchyň funguje ale ostatní místa nehřejí. Měřáky jsou funkční a elektrikář změřil i zdali jde proud do rohoží a vše je OK. Tak nevím kde je problém.....Ostatní místnosti jsou bez problémů...
----------------------------------------
Zemanová

Ladislav Zevel

2012-02-03 15:08:52
Dobrý den,
jak bych Vám mohl pomoct? Chtěla byste nějaké teoretické rady nebo servisní služby našeho technika?

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Andrea Zemanová

2012-02-04 21:31:04
Děkuji moc za odpověĬ,

tak nejprve bych zkusila ty rady jestli bych to zvládla sama a pak bych se zeptala na vašeho technika ale bydlím Praha Východ - Dobřejovice. Můžete mi prosím napsat co by mě bylo účtováno za dopravu a práci
Je smutné že vše mám v záruce ale dodavatel semnou nekomunikuje.
Děkuji Zemanová
----------------------------------------
Zemanová

Andrea Zemanová

2012-02-04 21:34:12
měřáky mám přesně ty samé které máte na vašich stránkách ve videoukázce 52V4200125 Aube TH132-AF (16A), Digitální .
S pozdravem Zemanová
----------------------------------------
Zemanová

Ladislav Zevel

2012-02-08 09:21:44
Dobrý den,
musíte identifikovat problém:
A) termostat nespíná a proto plocha netopí
B) termostat spíná - závada je v okruzích podlahy

případ A - nastavit termostat studené plochy 2 a 3 na režim jen podlaha a nastavit udržovaní teploty podlahy na požadované teplotě 22-26°C
Plocha 1 co topí bude regulovat prostor podle prostoru

případ B - změřit odpor pracovních žil okruhu a porovnat se záručním listem, pokud se neshodují je nutné vyhledání závady

Cena technika se určuje podle povahy závady a požadavku na použité technické vybavení (infrakamera, měřící přístroje,...). Cena dopravy 7,5Kč bez DPH/km.

Napište co jste zjistila.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Jiří Vlk

2013-04-03 19:11:48
Dobrý den. Mám v koupelně už dva roky podlahové topení TH132- AF. TeĬ nastal problém. Termostat sepne podle nastaveného programu a za nějakou dobu se vynuluje čas a vytápění se vypne. Nastavím čas a nasleduje to samé. Už jsem vyzkoušel všechno možné,ale nic nepomáhá. (poznámka po vynulování čas vždy bliká) Prosím o radu.
----------------------------------------
Jiří Vllk

Ladislav Zevel

2013-04-03 19:35:05
Dobrý den,
termostat s touto závadou lze reklamovat u prodejce nejpozději do 2ti let od nákupu.

Pokud jste pořídil termostat přímo od nás, přikládám odkaz na postup jak reklamovat.

S pozdravem
Ladislav Zevel
» http://www.podlahove-topeni.eu/jak-reklamovat-a47

Jiří Vlk

2013-04-03 19:54:32
Děkuji za info. Byt jsem koupil a topení tu už bylo. Záruční papíry bohužel nemám. Zapoměl jsem ještě na jednu věc. Když se sepne vytápění tak úplně znečitelní displej. Takže mám tedy počít s koupi nového termostatu podle toho co tu píšete? Můžete mi prosím nabídnout nějakou alternativu která půjde připojit již na stávající kabeláž tohoto termostatu TH132-AF (230 VAC)
----------------------------------------
Jiří Vllk

Ladislav Zevel

2013-04-04 07:55:56
Dobrý den,
opravit termostat bohužel nelze, proto budete muset pořídit jiný.
Termostaty AUBE patří mezi ty solidní, které mohu doporučit. Můžete pořídit nástupce AUBE TH 232-AF nebo termostat FENIX TFT (ten má jedinou chybičku a to, že elektronika lehounce píská). Oba termostaty používají stejné podlahové čidlo. Pokud je možné termostat vyměnit i s vytažením čidla a nahrazením jiným typem, doporučil bych perfektní termostat EBERLE FIT 3U.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Jiří Vlk

2013-04-04 20:02:38
Děkuji za info.
----------------------------------------
Jiří Vllk

Kamil Kubeša

2014-01-28 15:43:27
Dobrý den mám typ regulace FENIX TFT a problém který nastal je, že při zapnutí podlahy se na termostatu ukazuje jenom teplota prostoru a u teploty podlahy je napsaný defekt. Kde by mohla být chyba? Jak lze chybu opravit? Je zapojené vnější čidlo(prostoru) Děkuji za odpověd
----------------------------------------
Kamil Kubeša

Ladislav Zevel

2014-01-29 13:58:40
Dobrý den,
závada se projevila v průběhu používání termostatu nebo se jedná o stav po instalaci?
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Kamil Kubeša

2014-01-29 19:41:46
Jedná se o stav po instalaci.
----------------------------------------
Kamil Kubeša

Ladislav Zevel

2014-01-30 09:28:08
Změřte tedy odpor podlahového čidla. Měl by mít 10kOhm při 25°C.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Milan Kusý

2015-02-08 12:53:00
Dobrý den, termostat PH132AF me přestal fungovat. Vše se jeví v poradku, avšak topeni nesepne, ani vizuálně display neukazuje nabeh vykonu. Pri rucnim spusteni vykon vizualne nabehne, ovsem ihned se display upne vypne a po sekunde naskoci na puvodni hodnoty. Muze byt špatná ovládací jednotka, nebo odešlo čidlo? Dekuji Kusý
----------------------------------------
Kusý

ladislav Zevel

2015-02-09 09:25:28
Dobrý den pane Kusý,
bohužel se jedná o závadu termostatu a bude nutné termostat vyměnit.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Honza

2015-08-01 14:00:15
Zdravim, můžu poprosit o vysvětlení tohoto tvrzení:
"termostat FENIX TFT (ten má jedinou chybičku a to, že elektronika lehounce píská)" ?
Mám v případě použití TFT očekávat nějaké nepříjemné pískání? Děkuji.
----------------------------------------
Vetrich J.

Ladislav Zevel

2015-08-01 14:03:21
Dobrý den,
toto tvrzení platilo pouze u první serie těchto termostatů.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Honza

2015-08-01 14:20:18
Děkuji :-)
----------------------------------------
Vetrich J.

Jindra

2015-09-26 06:32:43
Felix aube th232 problém ...neproběhne reset,display je plný znaků a stojí,neprojde do režimu hodin a dalšího nastavení......
----------------------------------------
jindra

Robert

2015-09-26 20:40:02
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda termostat TH232-AF-230-05 je možné použít i jen jako "regulátor" teploty klasického plynového kotle. Pokud je mi známo, tak mnou používaný současný mechanický termostat pouze dle nastavené teploty spíná fázi do výstupu z termostatu aniž by samozřejmě jakkoliv přímo reguloval výkon či něco podobného, prostě jen sepne a rozepne.
Jeví se mi, že by bylo možno stejného účinku dosáhnout i tímto termostatem i když je primárně určen pro spínání napájení do topné rohože nebo něčeho podobného, ale dle mého úsudku by výstup na svorce 4 mohl vyhovovat. Trochu mne však mate přítomná intenzita vytápění, které dle mého lze dělat pouze pomocí PWM a pokud není trvale nastaven na 100 % výkonu (tedy jen sepnutí), tak by tento termostat použít nešel.
Dle informací z návodu tento termostat používá jak triák, tak relé. Mechanické relé PWM nezvládne, takže je zřejmě používáno pouze při plném výkonu, ale nikde není zmínka jak regulace přesně probíhá a zda je regulace do nějakého požadovaného rozdílu teplot vždy pomocí PWM a tedy je to pro můj účel zřejmě nepoužitelné.
Řešení by možná bylo: podlahové čidlo by bylo samozřejmě zapojeno, ale uloženo jen někde za termostatem v krabici, nastavena teplota podlahy by byla maximální a proto by byl velký rozdíl mezi požadovanou a aktuální teplotou podlahového čidla a regulace by proto nikdy nespínala menší než plný výkon (zřejmě by jen spínalo relé), ale v okamžiku dosažení teploty prostoru (interní čidlo) by normálně vypínala, takže by byla dosažena funkce sepne/rozepne.
Potvrdíte mi to?
Děkuji za co nejrychlejší informaci, jsem totiž poněkud v časovém presu.
----------------------------------------
Robert

Ladislav Zevel

2015-09-30 09:16:32
Dobrý den Jindro,
pokud je termostat v záruce, je nutné jej reklamovat.


S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Ladislav Zevel

2015-09-30 09:20:29
Dobrý den Roberte,
termostat není vhodný pro plynový kotel. Nemá nastavení minimální doby běhu a minimální doby pouzy a algoritmus regulace zajiššuje rychlé spínání a tedy udržování přesné teploty, což by u kotle mohlo způsobit vyšší spotřebu vlivem ztrát při zažehnutí.

Triak slouží k překlenutí doby sepnutí relé pro odstranění jiskření kontaktu a tedy vyšší životnosti termostatu a zamezení rušení.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Jan Bednář

2016-01-13 14:20:09
Dobrý den,

mám thermostat VTM3000, cca 3 roky, nedávno se mi opakovaně stalo že podlaha hřála i více než bylo nastaveno,ale termostat signalizoval že netopí. Teplota stále narůstala. Do té doby bylo vše ok.
Je používáno vzduchové čidlo.

Děkuji za případnou radu.
----------------------------------------
Bednář

Ladislav Zevel

2016-01-14 15:06:12
Dobrý den,
doporučuji termostat demontovat a zaslat výrobci k otestování a případné opravě.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Soňa Havlisová

2016-01-17 21:14:49
Dobrý den, před týdnem jsem s manželem koupila dům postavený před 20-ti lety, má podlahové vytápění vyhřívané kotlem Atmos na pevná paliva s akumulační nádrží na 6500litrů. Myslela jsem si, jak to bude skvělé.....bude teplo a akumulační nádrž se v teplejších dnech postará o to, abychom nemuseli topit tak často...jenže, topila jsem např dnes celý den. Kotel vyhřátý na 100 stupňů, do soustavy pouštím 45 stupňů, ale na konci dne se mi teplota zvedla pouze o dva stupně. Je pravda, že dům byl nějakou dobu jen temperován na naprosté minimum. Ale je možné, aby se vyhříval topením tak hrozně pomalu? Nebo je možné, že topení prostě nefunguje jak má? Nikdy jsem nic obdobného nevyužívala a nevím, jak dlouho může podlahové topení vyhřívat dům do nějaké provozní teploty, zda to je vůbec normální, když topím celý den jak blázen a vyskočí mi teplota o pouhé dva stupínky. Předem děkuji
----------------------------------------
Havlisová

Romana

2016-01-19 20:29:45
Dobrý den, ,máme termostat Fenix therm 350.. a po poslením výpadku proudu, teplota nepresáhne 19,9 st. i když je nastavena vyšší.. ani vlastně termostat př inastavení vyšší teploty nesepne, drží jen tu 19.
Děkuji za radu co s tím..
----------------------------------------
Romana

Ladislav Zevel

2016-01-21 09:46:43
Dobrý den,
termostat FENIX Therm 350 vyžaduje trvalé napájení. Nelze jej využívat v kombinaci s přerušovaným napájením s přímotopnou sazbou D45d. Jeho porucha je tedy zřejmě důsledkem takovéhoto provozování. Doporučuji výměnu za termostat FENIX TFT, kterému použití s přímotopnou sazbou nečiní žádné potíže.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Jan Bednář

2016-01-21 18:20:24
Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověĬ,zatím jsem zkusil prohodit termostat do jiné místnosti a potom ho budu zkoušet reklamovat. Mám ještě jeden dotaz při vytápění je výhodnější používat podlahové čidlo a mít nastavenou podlahovou teplotu? Nebo je lepší topit pouze podle teploty vzduchu v místnosti nastavenou cca na 22C.
Jnak,jaké čidlo používat?
----------------------------------------
Bednář

Ladislav Zevel

2016-01-22 09:44:33
Dobrý den,
nejoptimálnější je nastavení minimální a maximální teploty podlahy a termostat pak podle teploty prostoru pracuje s nastaveným rozsahem teploty podlahy.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Jan Bednář

2016-01-23 10:34:24
Lze u termostatu VTM 3000 kalibrovat výchozí teplotu,pokud se jiná než na ostatních?

Stejně jako u Fenix TFT.
----------------------------------------
Bednář

Ladislav Zevel

2016-01-23 20:17:05
Dobrý den,
VTM 3000 nenabízí v menu možnost kalibrace čidla.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel

Daniel Bezak

2017-06-11 17:54:06
Dobrý den,
počas vykurovacej sezony mi prestala fungovaš rohož. Prejavilo sa to studenou podlahou v určitom segmente obyvačky. Nenameral som žiadny odpor rohože, predpokladám, že je prerušena niekde v podlahe. Viete presne identifikovaš miesto prerušenia kabelu? Sú na to nejaké metódy?
Ďakujem.
----------------------------------------
Daniel Bezák

Ladislav Zevel

2017-06-13 11:57:25
Dobrý den,
pro vyhledávání poruchy je metod několik.
Ta nejužívanější je založená na principu vytvoření oblouku v místě poruchy připojením na vysokonapětˇový zdroj a zaměření infrakamerou.

Vyhledávání provádí výrobce.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel (602 376 066)

Roman Dvořák

2017-10-29 08:39:27
Dobrý den,mám v koupelně elektrické podlahové vytápění s analogovým termostatem fenix-therm 105. Nedávno jsem si všiml,že při sepnutí termostatu je po pár hodinách podlaha stále studená. Napětí do termostatu je v pořádku,230V je při sepnutí i na topném kabelu,měřil jsem odpor čidla a ten ukazuje hodnotu při studené podlaze 7,23kΩ-v koupelně jsem měl při měření 20°C. Nevíte prosím Vás kde by mohl být problém? Děkuji za odpověĬ.

Ladislav Zevel

2017-10-30 15:10:21
Dobrý den pane Dvořáku,
nechte elektrikáře změřit odpor topného okruhu a výstupní napětí z termostatu.
To jistě závadu prozradí.

S pozdravem
----------------------------------------
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Jana Kašperová

2017-11-09 20:31:14
Dobrý den,
mám 1 rok nainstalovaný termostat FENIX TFT 4200152. Topila jsem v zimě a vše bylo OK. Přes léto jsem jej dala do úsporného režimu - tedy netopila jsem. Před cca 4mi dny zhasnul displey a nevím si rady co s ním může být. Je uvnitř nějaká baterka anebo co se s ním mohlo stát?
----------------------------------------
Hezký večer a děkuji za radu

Ladislav Zevel

2017-11-10 08:16:00
Dobrý den paní Kašperová,
požádejte elektrikáře aby prověřil přívod k termostatu a v případě, že je v pořádku, termostat nechte demontovat a zašlete ho prodejci na reklamaci.

Pokud jste termostat přepnula do úsporného režimu a neodpojila mu napájení (neshodila jističe topení), pak v akumulátoru problém být nemůže.
----------------------------------------
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)