10W/m nebo 15W/m
V. Konopáč2011-05-09 22:25:37
|
Dobrý den.
V novostavbě rodinného domku chci vytápět elektrickým podlahovým topením. Mohu položit topný kabel 15W/m nebo 10W/m přímo na polystyrén, který zaliji floorpactem? Budu používat polystyren EPS 100 Z, který snese teplotu 80 stupňů bez poškození. Jaké teploty desahuje topný kabel 15 W/m nebo 10W/m? V jaké vzdálenosti mohu umísťovat jednotlivé smyčky od sebe? Čím zajistím topný kabel proti pohybu na polystyrénu a v jakých délkách? Dává se nějaká reflexní fólie? Kromě těchto odpovědí můžete mi zaslat technologický postup uložení kabelu při použití polystyrénu a anhydritu. Děkuji. Konopáč |
---|
Ladislav Zevel2011-05-12 14:41:26
|
Dobrý den,
http://diskuze.podlahove-topeni.eu/index.php?p=topicsMore&iTopic=358
na podobný dotaz o výkonu kabelu jsem odpovídal, viz odkaz níže. Jednotlivé smyčky se mohou instalovat s roztrčí cca od 6,2cm, tedy výkon od 160W/m2. Pro fixaci topného kabelu použijte příchytky "1200000 Plastová příchytka topného kabelu" z našeho eshopu - sekce příslušenství. Počítejte 3ks příchytek na 1m délky kabelu. Hliníková reflexní fólie je zakázána. Více se dozvíte v sekci JAK NA TO - Topné fólie. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|