Dobrý den, máme na chatě WC s podlahovou vpustí (gulou) a na zdi sprchovou baterii, tzn. že vlastně sprchový kout je celá místnost. Zároveň máme zřízen tzv. noční proud (8hodinovou levnější sazbu)a chata je obývána trvale. Budeme WC rekonstruovat a chtěli bychom podlahové topení (místnost je poměrně chladná). Jelikož neslouží pouze jako sprchový kout ale i jako WC, chtěli bychom aby byla podlaha teplá pořád - ne pouze při sprchování. Vím že do koupelen radíte kvůlli rychlému náběhu rohož přímotopnou pod dlažbu. Nebylo by ale v tomto případě výhodnější použít akumulační variantu? Nebo topný kabel??? A jaká a jak vysoká musí být skladba podlahy v případě akumulační varianty? A jak je to s bezpečností - lze vůbec elektrické podlahové topení použít přímo ve sprchovišti??? Regulátor by byl vedle dveří ve vedlejší místnosti. Děkuji moc za odpověď.
Eva Říhová
|
---|
Ladislav Zevel2010-04-27 14:35:54
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
akumulace začíná mít význam od 10cm vrstvy. Není reálné komfortní využívání podlahového vytápění, které by bylo provozované jen na 8 hodinový tarif. Akumulace je použitelná v 16ti hodinovém tarifu. Souhlasím s tím, že pro trvalé vytápění bude výhodná instalace topného kabelu do vrstvy betonu. Topný kabel lze instalovat v souladu s předpisy i přímo do sprchového koutu. S pozdravem |
---|