ecofilm
boro2009-09-04 12:22:48
|
ja by som sa chcel spytat,aku to ma vyhrevnost,na kolko stupnov sa to dokaze vyhriat,a ci sa to da priamo zapojit do zasuvky na 230v ako podlahove rohoze bez regulacie a termostatu sondy atd
|
---|
Ladislav Zevel2009-09-05 07:48:46
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
výhřevnost je podle typu fólie 60W/m2 nebo 80W/m2. Obvykle se podlaha ohřeje u 60W/m2 na 25 st.C u 80W/m2 na 28 st.C. Samozřejmě záleží na tepelných ztrátách místnosti. Instalovat musíte zdroje tepla o celkovém výkonu, který bude vyšší než tepelné ztráty. Instalace s termostatem je povinná u výkonu topných fólií s výkonem 80W/m2. Topné fólie s výkonem 60W/m2 lze provozovat i bez termostatu. |
---|