co nejrychleji teplá podlaha
Miroslav Hajšman2009-01-23 01:48:06
|
Dobrý den,
M. Hajšman
chceme dávat topnou rohož do koupelny, pouze aby byla teplá podlaha při koupání. Ohřev koupelny zajistí topný žebřík. Otázka zní, co vše je nutné udělat, abych dosáhl co nejkratší doby ohřevu podlahy ? Má smysl dávat silnější izolaci než F-board 6mm jak se zde často objevuje ? Jaká je nejmenší doba ohřevu podlahy ? Často se zde objevuje doba 15 minut...... lze ji zkrátit ?.... řekněme na 5 minut ? Má smysl v tomto případě, kdy chci mít pouze teplo na nohy, dávat nějaký regulační prvek, pokud ano, jaký ? Předem děkuji za odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2009-01-23 10:30:37
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pokud uvažujete o ohřevu podlahy jen v době využívání koupelny je izolace F-Board 6mm dostatečná. Silnější izolace mají význam zejména u podlah, které se využívají jako hlavní zdroj tepla a pak jsou už ztráty do podkladního betonu významnější. K rychlosti natápění podlahy silnější izolace přispěje minimálně. Pod dlažbu do koupelny se dává maximální výkon 160W/m2 a takový výkon Vám i s izolací přímo pod rohoží nedokáže ohřát podlahu na příjemnou teplotu dříve než za 15-20 minut. Proto je vhodné provoz podlahového topení v koupelně řídit programovatelným termostatem a nastavit časová pásma kdy se podlaha udržuje na příjemné teplotě. S pozdravem |
---|